250kw变压器配多大互感器
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 15:27:09
P=√3UICOSφ
I=P/(√3UCOSφ)
=250000/(1.732×380×0.8)
=475A
选用500/5互感器
电度计量配用400/5互感器;配电总盘电流表配用600/5互感器。
250*1.44=360A
选400/5就行
反正不允许超负荷
400/5
UC知道是一部内容开放、自由的互动网络百科全书
客观、专业、权威的知识性百科全书
