防雷 SPD1 SPD2 的区别

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 07:50:54
我对防雷不太了解 基本的概念都没有 主要现在就想问 防雷 SPD1 SPD2 的区别

浪涌保护器(surge protective device):用来限制瞬态过电压及泄放相应的瞬态过电流的装置。它至少应含有一个非线性元件,简称SPD。
您说的SPD1、SPD2在防雷上没有这样的词语,也许您是问的第一级防护和防雷第二级防护的吧,SPD有很多种:
电源SPD:用于保护低压用电设备不被从电源线路侵入的浪涌所损害。
信号SPD:用于保护弱电设备不被从信号线路侵入的浪涌所损害。
天馈SPD:用于保护射频收发系统不被从天馈线路侵入的浪涌所损害。
电压开关型SPD (Voltage switching type SPD):无电涌出现时为高阻抗,当出现电压电涌时突变为低阻抗。通常采用放电间隙、充气放电管、闸流管和三端双向可控硅元件做这类SPD的组件。有时称这类SPD为“短路开关型”或“克罗巴型”SPD。
限压型SPD(Voltage limiting type SPD):无电涌出现时为高阻抗,随着电涌电流和电压的增加,阻抗跟着连续变小。通常采用压敏电阻、抑制二极管做这类SPD的组件。有时称这类SPD为“箝压型”SPD
组合型SPD(Combination type SPD):由电压开关型组件和限压型组件组合而成,可以显示为电压开关型或限压型或这两者都有的特性,这决定于所加电压的特性
一端口SPD(串联型电源SPD one-port SPD):一种与被保护电路并联连接的SPD。它可以有分离的输入和输出端子,但无专用的串联阻抗插入在输入与输出端子之间。
二端口SPD(并联型电源SPD two-port SPD):一种有输入及输出两组端子、且在其间插有专用串联阻抗的SPD。
保护模式for电源SPD(modes of protection):用于描述配电线路中SPD保护功能的配置情况。在交流配电系统中分为相线与相线(L-L)、相线与地线(L-PE)、相线与中性线(L-N)、中性线与地线(N-PE)之间等四种保护模式。在直流配电系统中分为正极与负极(V+-V-)、正极与地线(V+-PE)、负极与地线(V--PE)之间等三种保护模式。注:限压型SPD和具有限压特性的组合型SPD可用于任一保护模式。电压开关型SPD和具有开关特性的组合型S