情况是这样:我的饭店正在装修,需要安装一条排烟管道,一直通到楼顶,一共7层,层高2.9米左右,差不多要25米,弯头大概在6个左右,打算在顶部装380V 5.5KW的离心风机。
问题出现:
1、现在我隔壁的三相电表已经超负荷运转,供电局不给装,所以我没办法使用三相电表,只能用店里的220V 12KW的单相电表 我装的5.5KW的风机是否就不能用?
2、如果不能用,有没有什么其他办法排烟。
3、听说可以吧油烟排到下水管道里,这个办法可不可行?

请按顺序回答我的提问,谢谢您的耐心观看。
1、我已经去供电局申请安装 但是那里不给在装了

基本上地下管道是不可以用的 你可以尝试一下这个方法 就是在一管道的前面装一个比较简单220V的抽油烟的风扇在到上面去装一个抽油烟的 让这个道路同时连同

不可以的,你安装的电机是5.5KW的已经不是220V可以解决的问题了。不过我认为你安装一个2相电的2.5千瓦的风机就可以了,因为本身你安装的排烟管高度比较高,所以拔烟的力度也就会比较大了,排烟不会成为问题,你可以试试!
至于你说的排烟到下水道,我认为不可取,试想如果万一那里密封不严的话,那不到处都是烟蚜,再说邻里怕也会有意见的,你说对吧

220V 12KW的单相电表 是带不了380V 5.5KW的离心风机的。

你可以换用220V的小点功率的风机。

至于排烟到下水道,这个是损招,并且有可能从邻近的井盖冒出来,有损周围邻居的利益的,而且万一被人告发,是会受到行政处罚的。

看你情况弄个管中管
就是在排气大管中装几小管每小管一220V排扇
当然也可不装小管直上几个220的

风机不能装楼顶的,5.5KW半个车间的排烟量。效果没有装在厨房上好,用220V低音的风机就可以了。到屋顶管子φ160PVC管就行了。直接用PVC座卡膨胀罗栓固定墙上。

用220V低音风机正解