22kw电机50米以内怎么选择电缆

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 21:19:27
22kw电机50米以内怎么选择电缆,该怎么配置接触器和断路器??请指教

电缆的选择:一般一平方的铜线可以承受4到6安电流,冲击性负载以每平方4安计算就是16平方,其他负载以每平方6安计算就是10平方。(按电缆等级选)

接触器的选择:
主触点额定电流略大于负载额定电流,则是45至50安。
线圈电压,按你的给资料,直接选择380V或220V。
断路器的选择:
(1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。

(2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。

(3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。

(4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。

(5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。

含负载冲击电流,每千瓦按一平方算。接触器和断路器再电机的额定参数上加20%-30%

保守一点用25铝线,100A的接触器和100A的断路器。

按电压损失选择,选3*4的铜线电缆即可。