站内面积为8000平方米,采用扁钢作为水平地网,模块作为垂直接地极,此地质以山石为主,现测得总接地电阻为1.5欧,该如何降至0.5欧,外围都是石头山

1、换土,将埋设接地极的地方换成土壤电阻率低的土。

2、在原地网四角打深井,埋设接地极。

3、打斜井,埋设外引接地体,向几倍大于原地网接地体半径r的大范围内,采用向土壤施放电解质的方法来降低土壤电阻率,从而达到降低接地电阻。

一、用石墨水泥(即降阻剂)加垫回填。回填的密度根据电阻确定,通常为一字型、十字型、井字型、九宫格加垫回填施工。
二、如果上述施工还不能够达到要求,不妨引出一条(或沿不同方向两条)扁铁至周边土壤导电较好的地方再埋设一个(或两个)接地点。
此事在山区变电所经常遇到,只有这个笨办法。

湿润下.

加降阻剂