PLC什么时候需要接数模转换器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 08:21:03
我想问问,PLC什么时候需要用到数模转换器。是不是当模拟信号输入的时候都需要呢,这种设备是什么样的,最好有图。有参数吗?我现在需要用到几个压力变送器,请问该使用什么数模转换器,而且是外置的还是在PLC内部的呢,请给个方案!

分数很少,不过我希望大家不要复制答案给我,我真的需要帮忙。有可能我们大家还能成为朋友呢?
我的是三菱FX-2N的,请问一下,如果增加数模转换的话,是否还需要给数模转换的端口另外增加电源呢。
由于前面犯了点错误,导致报价我没有增加输出继电器的电源已经被批评了一次了。原来工控好黑啊,一个PLC还要分几步来买。谢谢大家了。

你用的是哪个品牌的PLC?测量信号是电流还是电压
西门子PLC要用到EM231模拟量输入模块,
三菱PLC要用到2AD或4AD模拟量输入模块,

你说的不清楚
QQ373388368

压力变送器可以选择DC24V二线式,输出电流为4-20mA,
模数转换可以选择FX-2N/4AD或2AD,4AD为4路模拟量输入,2AD为2路模拟量输入。
变送器和ad模块之间需要DC24v电源,电流很小0.1A以上就可以了。

我做过一个设备,是控制一个电机的速度,比如你要用触摸屏输入一个速度,让电机按这个速度来运行,就得用数模转换模块(PLC外部的)喽。模块的电源当然需要了。希望可以帮到你

用一个模拟量卡就可以了!不用什么数模转换器。

数摸转换器就是把数字信号转化成模拟信号的一个电子原件。只要你想要把数字信号转化成模拟信号都需要用上。