柴油发电机组市电源接点问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/03 02:50:57
本区域属于一级供电,共计8台600千伏安变压器,现在问题出在柴油发电机组(备用电源)市电源取点问题,如果取一台变压器,那么就存在别用电源和市电电源发生冲突,请教各位大师有没有好的办法能够解决此问题?

柴油发电机组(备用电源)均为无需变压 的电压和电流,国内为400V,关键看你怎么使用,可考虑把个别负载与机组连接或用连锁机构连接,就不存在冲突的事情了。有事可QQ我 964887059 一般晚上8点后会在网上

一般来说,柴油发电机的接入点并不能和供电变压器同级设置(好像供电局也不许),直接安装低压回路,将柴油机发出的380V送至负载即可,在各个负载进线柜安装自动切换开关,就可以避免与市电的冲突。