问一个电力低压事故疑问

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 08:10:53
事故过程是这样的,某村变压器计量箱A相线鼻烧断并将TA击穿,该TA是150/5,由于所内备品备件没有该变比的TA,临时换成200/5的TA,送电后交流接触器发出巨大响声并跳闸,想请教一下大家帮我分析一下原因.补充一下未查出原因

查一下,看TA的二次接线是否存在开路。可能原因是旧TA二次存在开路情况,也就是说上次计量箱烧坏后,再接上去可能内部开路了,二次感应出高压来。另外,你换了TA后计量变比变了,不合规定啊