实际功率1041KW选多大变压器
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 17:07:33
变压器的使用效益为80% 1041/0.8=1301KVA
在一般的情况下所有负载是不可能都同时使用的.所以选用1250KVA
如果以后会增加负载可以选用1600KVA变压器.
也可以选用1台800KVA+1台630KVA
1250KVA变压器
给你答复了
1041KW/1.732*0.38*0.9=1757A
1250KVA 电流 1804A
用1000kva就可以
具体一点啊~