一台志高1.5P空调开机前空气开关有220伏 启动以后电压只有170慢慢的变的只有130伏 空调无法正常运行

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 09:04:01
我家的电线是 铝的 是不是要铜的

1.5P的空调制冷的时候功率大概是在1.5KW左右,通过的电流是7A,基本上是不可能产生这么大的压降的。
所以我觉得你要做的不是把铝线换成铜的,而是要检查你家的线路本身有没有问题。
铝线的阻值是0.028欧姆/平方毫米,而铜线的阻值是0.018欧姆/平方毫米,在家用的情况下(你家线路的距离不会超过100M吧),就算是100M长度也没多大区别。
象这种比较奇怪的压降情况,一般是接零的问题引起的,我们公司配电房出现过几次类似的问题,你可以参考一下。

如果能换,最好是换了,而且至少要1.5平,建议用2.5平的!
再就是你家的总容量是不是小啊?进户线是多大的呀?开关是多大的呀?

电线太小了,建议换成≥1.5平方国标铜线。

应该安装稳压器,也有可能是没有真正的零线。至于线怎么也要2.5的吧。