304不锈钢管可以埋地附敷设吗,请说明依据什么标准

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 17:56:04
我接了一个工程,设计是304不锈钢管埋地敷设。三油两布防腐,施工完不到二个月,母材就腐蚀的有好多针孔大的孔,哪位高手能说一下原因,另外怎么处理。再有这种设计合理吗,有没有依据?? 急急急!!!(介质是压缩空气)
说明一下,我用的管材是304不锈钢管,焊接完后做了X光探伤,且有探伤合格报告,做过了水压试验,试验压力1.5MP.没任何问题。我知道是腐蚀,估计是电化学反应,想知道不锈钢管不宜埋地铺设的依据。或者埋地应该采取什么技术措施。请说明依据什么规范 ,我用的管材是304不锈钢,有厂家的材质证明书,但没做光谱、金相分析,试压用的水是自来水,试完后没有放干净。地下水位很高,甚至有些位置的管道在水里泡着,从腐蚀情况看好像从内往外腐蚀的,设计只说了三油两布防腐,没有牺牲阳极的保护内容。这种设计合理吗,有没有硬性的规定?

你说的这个情况在不锈钢管道发生很不正常。先说说施工程序:
1.你的光谱分析做了没有?材质是不是不锈钢?
2.输送介质压缩空气是否被污染?
3.埋地的环境怎么样?
4.防腐不锈钢一般的设计必须是高分子防腐涂料。你用的是什么防腐漆。
另 埋地敷设的要求有3个 一是防腐,二是标高坡度, 三是密实度。假如是电化学反应的话 设计上应该有技术说明或者防范措施。
本人干了很多不锈钢埋地敷设的工程从没有遇见这个情况。所以只要是按规定规范安装的责任不在你。
补充说明:在规范里没有不锈钢管道不宜埋地这条!具体参考《工业金属管道施工技术规范》或者《火电建设施工技术验收规范(管道篇)》里面对埋地的管道说明的比较详细。我看这个情况先补做光谱分析,你的施工程序里有错误的地方,首先试压应该用除盐水 不能用自来水,自来水含氯这个对不锈钢的危害很大,加上你没有排尽自来水,假如安装完后没有尽快投用的话,腐蚀相当厉害。

你是从经销商那采购的嘛?
是焊管吧!!
焊接工业太差才导致的。
铁管用2个月也不会腐蚀这么厉害的,
腐蚀了 是不能再用,

显然使用了伪劣不锈钢管。
即使是常见自来水镀锌管也不会在年内蚀穿,
合格304不锈钢管泡在海水中也不会在10年内蚀穿。
输送压缩空气要用无缝管,不能用焊管,最好把供应商的钢管