酒店客房取电开关怎么接线?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 23:14:20
这几天给一个小酒店供应一批酒店感应卡门锁和取电开关,锁都装上客房门上了,发卡正常,但酒店方在装我们提供的取电开关时却不知怎样接线,把我叫去,我也一下弄不明白怎么接,特在百度上求救:墙壁上的开关盒里只留了两根线(一根红的,一根黑的),而取电开关里面却有三个接线端口,一个端口上标着“L IN”,一个端口上标着“L OUT”,一个端口上标着“N".酒店电工问我到底接哪两个口,我就让他把红线接在“L IN”上,把黑线接在“L OUT”上,另外一个标着“N”的端口不管它,空在那里,大家说对不对呀?由于酒店客房总电源还没通,所以我们无法测试接线对不对。请知情人士指点,谢谢!
我自己琢磨了一下,是不是有两种情况呀
1、我应该换节电开关,换成那种只有两个端口的:IN端口和OUT端口。我看到有一种节电开关,就是两个端口的。如果是这样,那就麻烦了,我供应的节电开关要全部换成那种两端口的。
2、我要加装一根零线。但这怎么可能,难道要我变成水电布线工?我不会这么做的。

真是烦呀。不过我还在侥幸的想,也许我上文说的那种接法是对的,也能用呢。大家说可不可能?(我就让他把红线接在“L IN”上,把黑线接在“L OUT”上,另外一个标着“N”的端口不管它,空在那里)

使用30A继电器的智能插卡取电开关的最大负载实际承受负载的大小有三种情况:

最大负载(阻性负载)≤ 30A
(感性负载)≤ 15A
(容性负载)≤ 8A
智能插卡取电开关的接线方式:
当最大负载电源(阻性)小于30A的情况下,可以直接通过插卡取电开关。
当最大负载电源(阻性)大小30A的情况下,需要增加交流接触器,取电开关控制交流接触器,交流接触器控制负载,感性负载的启动电流为正常工作电流的2两,容性负载的启动电流为正常电源的3倍。交流接触器是负载能力应大于2倍额定工作电源,交流接触器线圈的两端必须并联安规474/400V电容。

安装流程:
第一步:将取电开关面壳打开;
第二步:按以上接线图接好线;
第二步:平放置在75或86底盒上,用十字镙丝刀固定两个镙丝在底盒上;
第三步:盖上取电开关面壳。
酒店插卡取电开关的额定控制电流为最大16A,最大扩冲击电流为 30A。如果酒店客房长期大电流
用电,请根据负载情况加接40A---- 60A 以上的交流接触器。

不对!你还要必须把标有N的接线端子接上零线才能正常工作!根据你的情况!盒内没有零线!所以必须加装一根零线材可以!要不久只有换一种取电开关了!但不知道有没有!

你把LIN 接进火, L OUT接出火,N接地.试试

我会接