弱电工程中的吊顶内的金属穿线管要不要刷防火涂料

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/04 09:06:24
公司承包了一栋大楼的弱电工程(不包括消防工程),其中有一部分由于变更增加,在走廊和房间吊顶内明配金属穿线管(JDG)。监理要求刷防火涂料或是防火油漆,我不知道相关的规范中是怎么规定的?可不可以不刷?
我想知道那个规范中有这方面的规定

穿管预埋,不需要刷防火涂料.
《火灾自动报警系统设计规范》
10.2.2 消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。
采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。

经阻燃处理的硬质塑料管就也是预埋时用的阻燃PVC线管。条文只要求明敷时采取防火保护措施。

如果是综合布线弱电工程,是不用的。它不在消防工程范围之内。

可以刷,涂料其实都是防火的。没有可燃涂料。

这个监理没有老师吧,不是等于掩耳盗铃吗

不用,金属管本来就耐火,这个监理假牙吧