下层柱子钢筋20的 上层变成18的了,能用电渣压力焊吗?监理说必须要绑扎搭接。
直径16的能竖焊12的吗???还是必须要绑扎?

能啊,不过是不是应该按照一下2种的情况来算是否要增加钢筋数:1、按照受力情况换算;2、按照截面面积换算
绑扎不管还是电渣压力,只要满足规范就行了的

最好还是用变径套筒做钢筋直螺纹连接,监理也肯定通知。
至于再小的,基本上都是绑扎搭接了。

可以焊接,但必须打坡口,不能直接放上就焊,必须把立筋打成锥形坡口,然后去做力学实验就行,有报告,谁敢说不行,你有试验依据,他有什么依据

能,但是直径12的钢筋太小了不能电渣压力焊,因为会影响其内部结构。12的柱筋是构造配筋了吧