实测预应力伸长值

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 16:53:13
20m预应力空心板,采用单向张拉。现场记录表的记录如:0~10%=79mm;10%~20%75mm;100%=756mm.这些数据是怎样测量的。100%=756mm.这个是从0开始量到100的吗?还是从20呢?他们告诉我实测伸长值是756+75-79=910mm.。我觉得这式子有问题哦!
施工规范里的公式:△L=△L1+△L2,式中△L1应该从那点量到那点?△L2又是该怎么推算的呢? 请你各位长辈告诉我应该怎样去测量伸长量,又是怎么计算的。请说详细点!
各位最好画个简图标下,再算个列子!谢谢!

在你的问题中100%=756mm是指0-100%。
这个式子没问题,它的这样演变来的:756-(79-75)=752
这种记录方法要量顶法,数字是记录千斤顶的伸长量。
为什么要设置这个公式呢,因为千斤顶在开始加力时有一段伸长量是由于锚具没贴紧壁面或钢绞线在孔道内松垂而形成的。
本来0-10%的伸长量应该跟10-20%的伸长量是一样的75mm,但因上面所述的原因,所以0-10%=79mm中的4mm是千斤顶的伸长,不是钢绞线真正的伸长量。
最后通过公式计算756-4=752mm
在以后施工中遇到对千斤顶进行测量时就可以按这公式,这方法测。

同学你好,你发错版块了。