我公司机器设备总功率是805KW,请问要用多大的变压器??谢谢

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/08 20:55:41
如果全部同时开要多大的才可以?

变压器使用效益为80% 805/0.8=1006.25KVA 由于公司的所有设备不会同时使用所以一般只按总功率的70-80%进行计算:80.5*0.7/0.8=705KVA 所以可以选用800KVA变压器就可以了.

1000KVA的就可以

如果实际的负荷是805kW,那么其电流约1600A,供电变压器的容量需√3×1600×0.4=1108kVA,可选1250kVA的。

如果是设备的总容量,考虑到各个设备不会同时使用以及不会都满负荷,那么可以根据实际情况乘以一个系数,比如0.7~0.8,那么1108×(0.7~0.8)=776~886kVA,可选800或1000kVA的。

如果你公司大功率设备占总功率比例较大,建议容量取大不取小;反之容量可取小不取大。