请问25千瓦用多大的铜芯线??急急急 内外根据电机的大小用计算器怎么算出有多大的铜芯线??

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/02 05:18:02

25KW是功率。根据电流=功率除以电压(380V),就能算出电流了。
结果是66A的电流。
然后,一般工程上会按照保守的值,也就是1A电流需要4平方毫米的铜线计算。就能确定需要多大的铜线了。
结果是16.5平方毫米。
最后,还要计算好启动的大电流或者电压增高引起的电流增高等因素。再参照现有规格的电缆,留出安全余量。
那么也就是选择20平方毫米的铜线,就足够了。

25KW三相电机的额定电流约50A附近,小截面铜芯电线每平方安全载流为4~6A,距离适中可以取大值计算。

每平方铜芯线可以流过4-6安电流,25千瓦大约为50安,所以短距离且非冲击性负载选每平方6安得出10平方。如果是距离长或冲击性负载就选每平方4安得出16平方。还有很多因素影响选择(如:穿管、环境等),我建议你选16平方,因为剩余的余量不仅可以更好保证运行还可以并接其他其他负载(线使用范围内)。

距离不是特别远(100米以内)有10平方足够。

16平方可以,