关于单相接地是采用零序电流互感器保护还是采用三相五柱带开口电压的电压互感器保护

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 13:37:57
如果是变电站的10KV配电柜采用什么

由于零序电流互感器装设在变压器中性点接地线上,在实际运行中,变压器中性点接地与否,是零序保护是否起作用的关键,而变压器中性点的接地方式,取决于系统运行情况,由调度部门决定。如果中性点接地,则零序保护能够发挥作用,否则,无法检测到零序电流,零序保护等于闲置。因此在变压器电气量的保护中除零序之外,还设负序保护,以确保在中性点不接地时的单相故障、两相短路故障时保护能够动作。
当采用中性点不接地方式而电容电流小于5安时,单相接地保护只需利用三相五柱电压互感器开口侧的另序电压给出信号便可以。中性点不接地方式的主要缺点是内部过电压对相电压倍数较高。

需采用零序互感器做保护

都可以

都可以啊,零序电流保护是小电流接地系统用的,但采用三相五柱带开口电压的电压互感器保护
一般是10KV以下的电压等级用,其他的电压等价是用单相PT组合用的

采用三个电压互感器的各一个二次线圈接成开口三角形