电机功率30KW,3台电压380V,距离1200米,应该选择多大线径的铝电缆

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 00:07:28

电机功率30KW3台电压380V则其电流约为30×3×2=180(A),每一相铝电缆一般允许安全通过的电流为2安培,则需要90平方毫米。
  三相交流电的功率等于√3×电压×电流×功率因素。一般情况下可按每千瓦相当于2安培电流计算,这样,通过电缆的相电流为80×2=160(A)
  工程上,铜电缆每平方允许通过的安全电流为4A,铝芯电缆每平方允许通过的安全电流为2A(严格讲这,电线(缆)的长度、压降要求、是否长期运行的、是铝芯还是铜芯、是空架还是埋地、环境温度的高低、其采用什么绝缘材料、有没有绝缘层等的诸多因此相关。因为,影响电线(缆)允许电流的因素很多。理论上可按发热条件选择计算、按容许电压损失选择计算、按经济电流密度选择计算这三种计算方法去确定。

线路过长,投资大而效益不佳。
总功率90KW的额定电流:I≈180A,距离:L=1200米,铝线电阻率:ρ=0.0283,前端电压为400V,末端电压为360V时,线与线的电压降为40V,单线电压降:U=20V
单线阻:
R=U/I=20/180≈0.11(Ω)
线截面:S=ρ×L/R=0.0283×1200/0.11≈309(平方)
如果采用电容器获得足够无功补偿,线截面为300平方附近。

电机总容量为90kW,如果按照同时工作且是满负荷的话,则电流约为180A。
先按安全电流(持续载流量)来考虑,选聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,铝芯 3×120mm^2的,空气中敷设,环境温度+25°C。
然后按允许的电压损失来验算。其Akm数为180×1.2=216Akm,设允许电压损失为7%,功率因数为0.9,其每个Akm的电压损失,查表,0.13%,总的电压损失为0.13%×216=28.1%>7%,即不合格。
须按7%/216=0.032%,查表,3×240mm^2的,为0.07%,应该选两条这样的电缆并联来使用。
可以考虑高压供电(安装变压器)。
如果实际的负荷没有那么大,电缆的截面可以小些。比如180×75%=135A,162Akm,0.043%,可选3×185mm^2的,两条。或铜芯的3×120mm^2的,两条。