家里刚装修完毕,近日发现一个关于电的问题:
三口插座中,正常应该是零线和火线之间是220V,零线和地线之间是0V,火线和地线之间是220V,但在我们家里零线和火线之间是220V,而零线和地线之间是50V,火线和地线之间是160V,不知道问题在哪?望达人指教!
只有地插是这样,卫生间、厨房、空调均没有这个现象,而且有一面墙的一排地插也没有这个现象
地插有独立的漏电保护器

你的地线极可能没有真正或者可靠接地,火线和地线有漏电现象,就会是这样的。

标准应该是,火线与零线之间有220V的电压,火线和地线电压应该是0V,零线与地线中电压是0V,按照你说的情况,很显然,是漏电引起的现象,仅仅只是轻微漏电,并没有达到漏电保护器的脱扣电流导致漏电保护器跳闸。
请检查电路,安全第一。