漏电断路器的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 12:13:35
漏电断路器必须配专用的零线是什么意思?是不是指接漏电断路器的零线不能共用?还有一个问题,从同一总开关分出两个漏电断路器,供同一房间的用电器,例一个空调,一个电脑\灯,为什么不能公用一条零线?
还有单相电的漏电断路器是不是好像不带短路,过电流保护功能,而三相四线制的漏电断路器有带短路,过电流的保护功能呢?

1.漏电断路器都需要零线(N)进开关,然后再配出的,至于要配专用的零线,从未听说过这个说法
2.零线不能共用并不是单指某一种开关的接线方法,而是对所有的断路器都适用的,零线不能共用是因为零线电流可能会打过相线电流导致线路过载有危险,或者是因为功能上不同回路会相互影响。共用零线是违反规范的
3.家庭的电气回路分类是有规范规定的,照明必须为单独回路,空调也是,厨房单独,卫生间单独,这主要是降低回路之间的影响,保证一个回路跳闸后不影响另外的电器回路工作
4.并不是单相漏电开关不带保护,而是因为有这种开关存在,可以根据具体情况搭配使用,三相的也有带漏电而不带保护的