380伏的供电,功率为18千瓦,500M线路,若用铝线线径需要用多少才能工作

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 03:16:06

18KW,36A的额定电流,允许5%的电压降,就是20V,那么500米的导线的阻值就要小于20/36,约为0.5欧姆。
铝的电阻率为0.028,截面积就必须大于28平方。
所以可以选择35平方的铝导线,其安全载流量为100A

铜线选10平方线,铝线选16平方线
工作电流45A左右。

功率为18千瓦的电机电流:I≈35A,长度:L=500M,铝线电阻率:ρ=0.0283,线路末端允许线与线的电压降为15V时,单根线的电压降:U=7.5V
求单线电阻:
R=U/I=7.5/35≈0.21(Ω)
求铝线截面:
S=ρ×L/R=0.0283×500/0.21≈67(平方)

按0.8平方/(千瓦*百米)
0.8*18*5=72平方
用70平方铝线
验算:
380伏的供电,功率为18千瓦,电流约18*2=36A
电压降=2.9/70*5*36*1.732=13V
工作电压为380-13=367V
线路损耗=2.9/70*5*36^2*3=805W=0.8KW,损耗率0.8/18=4.4%
按每天工作8小时算,年损耗电约0.8*8*365=2336度
加大线径,可以减小损耗。

380伏的电设备,功率为35千瓦,问导线截面面积需要用多大才能正常运作? 在380伏三相电路中,用电功率为6千瓦,功率因数为0.6的负载,其线电流为多少安? 250千瓦220伏的负载用380伏来带,需要多大的额定功率 问题:已知功率为10千瓦的电动机,电压为380v,共十台,现需要为其接铜线,问:这样的铜线直径多大? 一水电站每秒水流量为1000m平方,水落差为40米,若水下落的功全部都变成电能,水电站的发电功率为多少千瓦 空调的功率标为1匹、2匹是什么意思。1匹就是1千瓦吗? 住宅楼,三相供电,48户,每户3千瓦,如何计算三相电流和三相功率 功率是245千瓦,总线要多大为比较合适 选用一个什么样的UPS可以为功率30W的设备供电5小时以上? 能否用恒定的一千瓦功率产生恒定的一点一千瓦功率或更高的恒定功率