中央空调水管路施工完该如何冲洗?急!!!谢谢各位了

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 08:55:08
空调水管路施工完应该有冲洗的工序,请教各位行内高手具体的冲洗步骤?

管道冲洗这个工序在实际施工当中其实是个很难完成好的项目。

在目前执行的《GB50243-2002通风与空调工程质量验收规范》里的9.2.2管道安装规定的第4条是这么说的:冷热水及冷却水系统应在系统冲洗、排污合格(目测:以排出口的水色和透明度与入水口对比相近,无可见杂物),再循环试运行2h 以上,且水质正常后才能与制冷机组、空调设备相贯通;

但是实际的情况是,中央空调施工进场的时间往往早于消防和给排水,所以开始管道试验的时候,现场是没有充足的自来水源保证管道冲洗的用水量的,用临时管道接到施工现场的水源保证打压是没问题的,但是要完成管道的冲洗,是没有可能保证足够的水量达到一定的流速和流量的。

所以正确的办法是,制作U形的短管在接主机的地方把供回水管道短接起来,然后把接末端(风盘和风柜)部分的供回水管用波纹管短接,安装好循环泵以后,对整个管道系统注满水,然后使用水泵循环,运行一段时间后,拆开水泵前的Y形过滤器清理杂物,打开立管最低点的排污阀清理杂物,如此做几次就没有问题了。为了提高Y形过滤器对杂物和杂质的捕捉能力,可以在Y形过滤器的滤网内临时垫一个目数较高的纱网,如果有条件放个磁铁在过滤器的盲板上,捕捉细小的铁屑之类的东西。

总而言之,管道内的杂质无非就是焊渣,脱落的丝口毛刺,麻纤维,生胶带之类的东西,所以提高施工质量和工艺要求,对减少管道内的杂物才是最有效的,对管道危害最大的就是焊渣了,曾经在一个项目上,管道内的焊渣在过滤器内长期的随水流跳动,把盲板磨了个窟窿导致漏水了。所以,对于镀锌钢管系统,一定要按照施工验收规范内要求的DN100以下的镀锌管道使用螺纹连接,减少焊接的部位。

希望以上回复对你解决这个问题起到作用。

打压20kg
加水打压
没啥难的

将所有末端设备短接,然后在主管道加水冲洗,直至没有脏水及杂物冲出为止,这样就可以完成了