清洗中央空调冷冻水系统可以有效的减少冷冻水流阻力,降低能耗,同时可以增加空调制冷制热效果,起到节能减排的作用。步骤如下:
1.外接水泵从排污口投加杀菌火藻剂,开泵循环16-24小时,作全系统的杀菌火藻剥污泥处理。
2.外接水泵从排污口投加清洗剂,开泵循环24小时,将系统内的浮锈、油污渗透剥落。
3.排放冷冻水,将空调清洗出的锈渣、污泥排出冷冻系统之外。拆冷冻系统机房主管道过滤器,清除滤网杂物,再封好过滤器,向系统注水排气至冷冻水满。开冷冻泵循环半至1小时,停泵全系统排水,排净后再注入,如此反复冲洗至水呈清澈透明。
4.外接水泵从排污口投加预膜液,系统在进行清洗以后,其金属表面处于十分活跃的活性状态,很容易被二次氧化,所以应对系统进行预膜,以防止金属表而被腐蚀。加入预膜剂,控制PH值在5.5—6.5之间,运行24小时后放。
5.排放2/3冷冻水,外接水泵从排污口中投加缓蚀剂,开泵循环2小时,使药物均匀分布在系统中。 测试PH值,PH值正常值在8 —10的情况下做浸片试验。

RT- 802 中央空调水系统清洗剂(天津英特)中央空调循环水系统在运行使用过程中,会不同程度的产生水垢、腐蚀物、微生物粘泥、悬浮物沉积等,引起制冷量下降、换热效果差、浪费能源、影响设备安全运行等一系列问题,使用本系列清洗剂,经过粘泥剥离清洗、除垢清洗、漂洗预膜三步工序,系统除垢率大于95%,腐蚀率小于1g/m2.h(国家标准:6g/m2.h,国际标准:3.37g/m2.h),极大的提高了设备的安全性,避免了蒸发器、冷凝器的薄壁管因腐蚀造成的损坏,满足了国产和进口大中型中央空调的清洗需要,适用于各种碳钢、不锈钢、铜等及其合金材质。该系列产品具有针对性强、安全高效、可在运行中清洗、使用方便等优点。使用方法:RT-802A 粘泥剥离清洗剂:除垢前进行细菌粘泥清洗,以提高除垢效果。系统内配制0.2-2%该药剂,循环运行数小时后排放,在运行中清洗,则随排放随补水直至澄清时转入除垢除锈工序。RT-802B 高效除垢除锈剂:采用有机物复配,内含国际先进水准的缓蚀剂、活性剂、渗透剂,用于清洗水垢、腐蚀产物。使用时,向系统内加入5%-20%的本剂,反应剧烈时要减慢或停止加药,待气体排完后再继续加药,直至完成;根据结垢程度确定清洗循环运行时间,排