为什么国内很多中央空调都选用水系统制冷,而很少用到风冷系统呢?
即一个对房间送冷冻水,一个给房间送冷风,两者有何区别,有何优劣?

你说主要就是螺杆机离心机或者风冷热泵等水系统跟多联机氟系统的区别,我认为主要有以下几个区别:
1、造价:同等建筑面积的空调选型,水系统要比氟系统便宜。这主要是由于设备制造和工程施工这块,氟系统走的是铜管,而水系统一般走的镀锌钢管。
2、舒适度:由于氟系统是直接蒸发的,空气中的水会被抽干,所以氟系统,例如家用空调开久了人会比较干,而水系统会让人感觉很舒适。
3、栽冷剂不同:水系统用的是水,而氟系统用的是氟氯昂,氟氯昂当然比水昂贵。
4、压缩机不同:氟系统一般用变频或者变容的涡旋式压缩机,家用机一般是定频活塞式的压缩机。而水系统,一般是定频的涡旋压缩机,而大冷量的一般都用螺杆式的或者离心式的压缩机。
5、能效比:大型离心机螺杆机都可以达到5.0以上的能效比,甚至可以达到7.5,而氟系统的能效比一般最高不超过3.6,这也是为什么大型建筑、高层建筑都选用水系统的原因之一。
6、冷却方式不同:离心机和螺杆机需要设置冷却塔,用于散去冷却水的热量,而氟系统是风冷冷却,也就是用风机吹。
7、制冷/制热:水系统的螺杆机离心机只能制冷,制热一般用的锅炉烧水,可以双制的水系统一般是风冷热泵,当然还有双工况的螺杆离心机,也就是可以冰蓄冷的,晚上制冰,白天制冷,而氟系统双制单冷介可,不可以用冰蓄冷。
8、发展趋势:水系统主要以美系的品牌为主,已经有100多年的历史了,各个时期的世界第一高楼都是用的水系统离心机,氟系统主要以日系的品牌为主,从上世纪80年代开始发展,距现在有就20多年。
9、单台设备的冷量:多联机例如主打的大金VRV,主要是有一个个8p10p的模块机组组合在一起,其单台冷量跟水系统是没法比的,如果一个高层建筑要用氟系统,那么只能分成很多个子系统,而水系统只需要几个,不管从维护还是施工来说,水系统更有优势,这也是很多建筑都选用水系统的原因之二。
10、末端机组:水系统的末端用的是风机盘管,而氟系统的末端用的相对昂贵的多的室内机,而且风机盘管各个品牌可以通用,这个很灵活,氟系统也就是你说的出风系统死板一些,也就是兼容性差些。
11、控制与节能:以大金为主的氟系统多联机,在集中制冷控制,例如分付息计费上要比水系统跟好控制和管理,水系统这块的分付计费办法不多,而且成本很高