关于热电偶干扰的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 09:20:30
关于热电偶干扰的问题,我已经接地,但是仪表显示跳动还是很大;有个现象和你特别就是我用手捏住补偿导线的时候,仪表显示很稳定,好像干扰消失了一样,怎么回事?什么东西能屏蔽干扰使仪表稳定显示,谢谢!!

2抗干扰的应用

第一避免 强磁场
二 补偿导线加屏蔽
三 动力电缆 与信号线 分开布线 保持距离
系统产生干扰的原因
在工业生产过程中实现监视和控制需要用到各种自动化仪表、控制系统和执行机构,它们之间的信号传输既有微弱到毫伏级、微安级的小信号,又有几十伏,甚至数千伏、数百安培的大信号;既有低频直流信号,也有高频脉冲信号等等,构成系统后往往发现在仪表和设备之间信号传输互相干扰,造成系统不稳定甚至误操作。出现这种情况除了每个仪表、设备本身的性能原因如抗电磁干扰影响外,还有一个十分重要的因素就是由于仪表和设备之间的信号参考点之间存在电势差,因而形成“接地环路”造成信号传输过程中失真。因此,要保证系统稳定和可靠的运行,“接地环路”问题是在系统信号处理过程中必须解决的问题。
解决“接地环路”的方法
根据理论和实践分析,有三种解决方案:
第一种方案:所有现场设备不接地,使所有过程环路只有一个接地点,不能形成回路,这种方法看似简单,但在实际应用中往往很难实现,因为某些设备要求必须接地才能保证测量精度或确保人生安全,某些设备可能因为长期遭到腐蚀和磨损后或气候影响而形成新的接地点。
第二种方案:使两接地点的电势相同,但由于接地点的电阻受地质条件及气候变化等众多因素的影响,这种方案其实在实际中无法完全能做到。
第三种方案:在各个过程环路中使用信号隔离方法,断开过程环路,同时又不影响过程信号的正常传输,从而彻底解决接地环路问题。

一是可靠接地,二是该变接地点,屏闭补偿导线。