变压器功率问题:

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 17:17:21
我厂一台1000千瓦变压器.输入三相10500v,输出三相四线制,怎样计算他的最大工作电流?

变压器的额定电流计算

一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV) 1000*0.058=58A
二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV) 1000*1.44=1440A

已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流
口诀 a :
容量除以电压值,其商乘六除以十。
说明:适用于任何电压等级。
单位KV

变压器容量/1.732/电压

高压侧额定电流为:1000000/1.732/10500=54.98A

低压侧额定电流为:1000000/1.732/400=1443A

电流计算公式:I=S/(1.732*U)

10500v侧电流I=1000/(1.732*10.5)=54A
400V侧电流I=1000/(1.732*0.4)=1443A

理论计算不一定准确
变压器的铭牌上应该写了工作电流呀

油浸和干式变压器过载能力不一样
干式的过载能力会强一些
理论计算In=1000/1.732/0.38,再考虑其过载能力可以得出最大工作电流

但是,变压器应该考虑经济运行,负荷率不能按照100%考虑,所以,你计算最大工作电流不知想作何考虑?