用公网变压器 用电端380V3相正常 不用任何220V电器时 拿万用表测量3相火线对零线 电压都正常 但 若使用任何一个220V电器 哪怕只是一个电热毯 电压马上会降至110 不能使用 用大功率的220V电器 电压会变的更低 ,但3相电动机用转正常 甩开所有的照明线 直接在进线端单接一个照明插板 情况一样
我的进线是从300米以外的公网变压器上拉进来的 那边有3相4线的漏电保护器 请问这个是什么情况?在线求解!QQ 88149935
是同一线路 300米全部用的3X95+1的VLV 大才小用的 我全部才22KW 以前都一直正常的 突然发生的这个问题

请测量接单相负载时零线对地电压,如果远大于零,可判断为零线接触不良,请重点检查零点接头或磨损部位

与漏电保护器无关,可能是300米线用得太细了。如果运转正常的3相电动机也是在同一线路上的“300米以外”,那就是中线(零线)用得太细了。因为单相电要用零线,而3相电动机不用中线。

不太知道

你的线路应该是3*95+1*50
零线对地电阻不能大于4欧姆

零线有接触不良或太细