110kV变电站全站失电,同时主变低压侧断路器跳闸该如何处理

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 01:17:45

您老没有电工证就干这个了?

低压侧断路器跳闸那说明低压侧电路或电气设备存在故障了,如线路短路、过负荷等,查明原因就OK了,如果是过负荷引起跳闸,重新设定保护值。

送电程序应该知道吧,最后开负荷开关,非电工请勿操作,危险!

电源线有电没有呢?
有电的话就重新队主变充电送电就完了嘛,没的话就等电来了按送电程序来三。

主变送电
查明低压侧断路器测存在的故障了
正常后 合压侧断路器

立即检查开关跳闸原因,如系本站原因应向上级调度汇报,并排除故障.