250kw的发电机,中性点没接,这两年几次因雷击烧电机,接地电阻7欧,避雷器没问题,是什么原因啊?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 07:32:06
变压器中性点接地了

一再强调单独考避雷器来防雷是不合理的!
防雷是一个系统工程,要考虑接地,等电位,屏蔽,避雷器,你这里能看得出来考虑了接地和避雷器,那么建议你做好以下两点。
一、屏蔽,就是在发电机房的进出线路上套不短于15M的金属线槽(管)然后将此金属线槽(管)双端接地。
二、等电位、就是各个金属体、各个接地点都用不小于6mm²的铜线连在一起