选用负荷开关还是选用断路器有什么依据?如何选择?可以用断路器代替负荷开关吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 19:16:27
我们这里的设备为普通民用设备,电控箱40A以下的设备用负荷开关加保险来控制

举例:工厂做的低压设备时,如果设备电流大于40A就用塑壳断路器做电源开关,但如果设备小于40A就用负荷开关+保险来做电源开关。
我想不明白,为什么小于40A的设备不用小型断路器?核算下来省钱,线路也简单。我问总工,他只是含糊说了一下,没听懂。
我不知道塑壳断路器与小型断路器有什么区别?

一般来说是可以用断路器代替负荷开关的,但是增加一级配电级数。
断路器有保护功能,就是能保护下面的导线和设备,而负荷开关没有,你根据情况看是不是需要保护下面的导线跟设备,怎么保护来选。

你是不是想说微型断路器和塑壳式断路器的区别啊?
微断是一种小型而且灵巧的断路器,安装方便,结构紧凑,维护也方便,接线也方便,不过在短路电流和额定电流上不能做的太大,而且一般的整定值也是不可调的,而它所没有的这些塑壳式都可以弥补,而塑壳就是比较笨重了一点!

主要根据工程实际情况,你说的不完整不好说的。电流40A以下低压的吧,应该是用断路器。
断路器能开断过负荷电流及短路电流,负荷开关只能开断负荷电流。

可以 但价钱高一些 断路器性能稳定好用