高层住宅无论多高都不需要做避难层吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 03:39:20
高层防火规范提出高度超过1OOm的公共建筑,应设避难层或避难间。那住宅不论多高都不用设避难层了吗?
那是不是因为人数的原因住宅不需要设置避难层,我们单位现在190米住宅没有设置避难层!

避难层 是高层建筑中用作消防避难的楼层。
  1、一般建筑高度超过100m的高层建筑,为消防安全专门设置的供人们疏散避难的楼层。
  2、通过避难层的防烟楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开,但人员均必须经避难层方能上下。使得人们遇到危险时能够安全逃生。
  避难层按其围护方式大体分为以下三种类型:
  (1)敞开式避难层。敞开式避难层是指四周不设围护构件的避难层,一般设于建筑顶层或平屋顶上。这种避难层结构简单,投资小,但防护能力较差,不能绝对保证不受烟气侵入,也不能阻挡雨雪风霜,比较适合于温暖地区。
  (2)半敞开式避难层。四周设有高度不低于 1. 2m的防护墙,上部开设窗户和固定的金属百页窗。这种避难层既能防止烟气侵入,又具有良好的通风条件,可以进行自然排烟。但它仍具有敞开式避难层的缺点,不适用于寒冷地区。
  (3)封闭式避难层 (间 )。封闭式避难层 (间 )四周及隔墙采用耐火防护墙,室内设有独立的空调系统和防排烟系统,外墙及隔墙一般不开门窗;如开门窗,则采用甲级防火门窗。封闭式避难层可防止烟气和火焰的的侵害以及免受外界气候的影响。

好像是的。
条文解释是这样的“除十八层及十八层以下的塔式高层住宅和单元式高层住宅之外的高层民用建筑,每个防火分区的疏散楼梯都不会少于两座,即便是采用剪刀楼梯的塔式高层建筑,其疏散楼梯也是两个。从表9中的数字可以看出,疏散时间可以减少1/2。即使这样,当层数在三十层以上时,要将人员在尽短的时间里疏散到室外,仍然是不容易的事情。因此,本规范提出高度超过1OOm的公共建筑,应设避难层或避难间。”“

避难层,是建筑内用于人员暂时躲避火灾及其烟气危害的楼层,同时避难层也可以作为行动有障碍的人员暂时避难等待救援的场所。要求设置避难层的建筑包括:建筑高度大于 100m 的住宅;建筑高度大于 100m 的公共建筑:高层病房楼二层及以上的病房楼层和洁净手术部。

建筑设计防火规范5.5.31条规定 超过100的住宅建筑要设避难层

答非所问也可以是最佳答案,百度想来不靠谱