台达PLC怪现象

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 11:49:55
现场3条生产线调出一样的程序,其中一条不能正常运行。不多说上程序。
DIV D340 K100 D14346
24ES台达PLC怎么就出来D14346?

程序初始化没有做好,对于程序中调用到的寄存器建议初始化时,设置一个初值甚至就是清一下零,就可以避免你说的问题。
这种情况在第一次运行,或第一次调用该寄存器,或已经调试好的程序,长时间断电(后备电池又不足的情况下)后运行,都经常会碰到。
而一般PLC都有一个系统变量是仅第一次扫描时有效,可以利用这个变量来执行初始化程序。

改正不就可以了!程序都是人编的,难免会出错!

我这边的机器也出现过怪问题,,,设定一个D寄存器值最小为0,它居然出现负50,,,晕啊,后来把程序上传到电脑,再下载到PLC,,就好了,,,,,

还以为什么怪现象呢