我要选择多大变压器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 00:48:34
各位高手:我司有两台拉丝机,工作容量为每台130千瓦。附属设备1台,容量为22千瓦。请问最少选用多大的变压器?谢谢!
250kw变压器能正常工作吗?

282KW的有功负载,且都是感性电动机负载,250KVA(不是250KW)的变压器是带不了的——即使可以,那么变压器本身的有功损耗也是一笔开销,且变压器的寿命也是低的不可想象。
按说最好是用400KVA的变压器,如果考虑基本电费、拉丝机不可能满负载运行等问题,至少也要315KVA的变压器——前题是做好充分的无功补偿工作,否则也是不太可能长期稳定工作的。

可以

总功率:2×130+22=282(KW)
变压器的效率一般为0.8附近,250kw变压器不能负载。
需要变压器容量:
S=282/0.8≈350(KVA)
可以按计算方式检验:
负载电流:
I=P/1.732×U×cosφ=282/1.732×0.38×0.8≈536(A)
353KVA变压器额定电流:
I=P/1.732×U=350/1.732×0.38≈532(A)

250KVA的变压器完全可以

400KW