250KVA变压器带185KW电机,Dyn11带不动(电机空载时,B相压降较大;不带电机时,变压器出口电压均衡)。Yyno则没有该现象出现。请问是什么原因?(请快速帮助)

Dyn11变压器带其他设备时有没有这样的情况?
如果有,变压器内部绕组有虚焊现象,可以通过测量变压器的直阻检测。
我遇到过2500KVA变压器不带负荷时,电压显示正常,带上负荷一相电压很低。后检测直阻不平衡,打开发现是变压器分接开关处有虚焊现象。
另外250KVA变压器带180KW电机有点偏小。