232转485串口问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 04:37:11
我使用飞思卡尔的单片机作为下位机使用RS485通讯,上位机使用串口调试工具,用RS232与485转换,但是调试工具显示数据时乱码,用示波器打显示上位机接收的波形,但是下位机接收的部分电平拉高,之前只使用232调试没有问题,请问一下是什么原因引起的?怎么解决?程序使用C编写
我的程序是下位机接收上位机数据后回发,应该是上位机数据不能正确发送引起调试工具接收乱码的。这个是想要确认一下数据,实际上单片机接收后是要做其他动作的

请问屏蔽措施如何做呢?我不太了解这方面的

你的上位机485是全双工的吗,若是,你检查下位机485电路是不是全双工的。

是485转换其的问题 你买个带电源的232转485应该就好了

不会是 干扰吧

采取 屏蔽 措施