消防系统中消防栓和自动喷淋系统必须全都要有么,还是有其中一个就好

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 02:33:14
1、如果全都有的话,消防栓泵和喷淋泵是同一个泵,还是分别有两个不同的泵组?
2、水泵是全天24小时工作么,还是平时都是关着的,只有失火才自动开启?
如果是全天24小时工作的话,那么不是白白浪费电能么?
3、屋顶水箱和地下水池都是干什么的,是属于消防栓系统的一部分还是喷淋系统的组成部分?
谢谢

一、根据不同建筑物或同一个建筑物的不同部位等不同情况,可能只有消火栓系统,也可能只有自喷系统,也可能两种系统都有也可能都没有。需具体情况具体分析。消火栓泵和喷淋泵一般为两个不同的泵组。
二、水泵当然是有活在发生时才启动。
三、屋顶水箱存贮前火灾十分钟消防用水的。消防水池是存贮大约一到两个小时消防水量的。

都要有的
第一:不是同一个泵,消防泵和喷淋泵。
第二:不是全天工作的,低于一定水压才启动。
第三:都需要

设计中消防和喷淋两泵应分开。
消防栓是需要按下消防按钮才启动泵,而喷淋是管路保压(泵根据压力间歇启动)。
消防栓和喷淋的泵都需要从蓄水池或水箱抽水。