380V低压电容器柜的电流如何计算?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/03 21:56:13
例如:1000kVA的变压器,380V测电容器柜的断路器电流如何计算?有没有计算公式呢?

变压器的效率一般为0.8附近,该变压器可负载约800KW功率,功率因数从0.7提高到0.95时每KW需电容补偿量为0.691千乏,电容总量:
800×0.691=553(千乏)
每相额定电流:
Ix=Qc/1.732×U
(U=电容器额定电压,低压电力电容器的额定电压为0.45KV)
Ix=553/1.732×0.45≈710(A)
断路器宜选用800A,不过,一般的电容柜总开关选用隔离开关,而每只电容器均选用一个断路器,以16千乏为一个电容器计算,额定电流约20.5A,宜选用25A断路器。

断路器电流要看你的补偿容量了

I=Q/U/√3