新房验房时试水压遇到问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 03:57:41
新房验房时试水压遇到问题,加压到8个压力后,关闭总阀门,很快降到5个压力。但是在所有接口处都没有发现漏水,墙上也没有渗水的痕迹。请问是怎么回事?
非常感谢。物业说加压到8个压力,应该保持10分钟不变。但是很快掉到5个,之后就不在往下掉了。请2楼的再帮帮忙。

水电验收一定要做好,通过软管连接室内所有冷热水给水管,使之成为一个回路,管道内充满水(空气),关闭户控制总给水阀开关(必需关严实,否则数据不准确,如总阀门渗水则另法处理),用手动或自动试压泵试压,实验压力超过工作压力1.5倍,一般情况下为0.8MPa,30分钟之内掉压不超过0.05MPa同时检查各连接处不得渗漏为合格。如遇复式或多层别墅实验水压,实验时间可以适当延长。

首先看一下是不是以下这些问题:
1、看看总阀门是不是关严了。看看有没有水表倒转。
2、8个压力值是一瞬间的压力还是持续稳定的压力?
3、到5个压力是不是就不降了?停止了。还是继续下降?

如果压力达不到,或者停止了,就说明水管有漏水现象。

希望能够帮助到你

新房验房时试水压遇到问题,先关闭总阀门。水路能改要改,改后最好要打2次压力,(改造完1次,铺木龙骨后,铺木地板前)0.60MPA,保压20分钟。

(老吕验房) http://blog.sina.com.cn/laolvyanfang
百度、新浪搜索:老吕验房

1、看看总阀门是不是关严了。看看有没有水表倒转。
2、8个压力是瞬时压力还是稳定压力呢?
3、到5个压力是不是就不降了?还是继续下降?