其电流为I=P/√3Ucosφ=4870/(√3×0.38×0.9)=8222A,取cosφ=0.9。
需要变压器的容量S=√3UI=√3×0.4×8222=5696kVA,应选6300kVA的变压器。

5000kVA

要配6300kVA的变压器
因为4870kW是有功功率。如果功率因数取0.95,则变压器的视在功率至少在5100kVA以上。另外考虑到留出20%左右的裕度。6300kVA是比较合适的。
不过还要看负荷的同时性如何。否则增加设备投资,且要向供电部门缴纳高昂的固定电费或增容费。