380V电压350KW这么大的家伙你怎么用?是总功率350KW吧!买八百安的空开就行了,如果单台设备的话就需要10KV配电了

350KW.电压380V.电流680A左右,最少要配1000A的空开。
空开同时具备过负荷保护和短路保护的作用,小容量的空开,以过负荷保护为主,在额定电流的1.3-1.5倍选择空开容量,大容量的空开,以短路保护为主,在额定电流的1.5倍左右选择空开容量。
选择开关的时候,还要看开关的用途,如果是用一个开关直接控制大容量的负荷,这个开关可以选择偏大一些,如果开关是总开关,后面还有很多分开关,这个开关可以选择偏小一些。

朋友,350KW的设备工作电流接近1000A了没有这种线,我想也没这么大的空开吧,

电流约700A附近,空开应选800~1000A的均可,总配电柜的空开宜采用DW10系列断路器较灵敏。

电流I=P/√3Ucosφ=350/(√3×0.38×0.9)=591A。您的功率设为实际的负荷电功率(而不是设备容量),设其功率因数为0.9。那么空气开关可以选600A或1000A的,比如DZ10型的。