万用表测量防静电周转车接地阻抗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 04:44:39
工厂内装电子产品的防静电周转车最底部有一根接地链,用万用表如何测量其接地阻抗啊

万用表测量防静电周转车接地阻抗具体测量方法如下:
  找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅助测试棒,分别插入待测接地体A两侧5m远的地下,深度应在0.6m以上,并使三者保持一条直线。
  在这里,A为待测接地体,B、C为辅助测试棒 。
  然后用万用表(R*1挡)测量A与B;A与C之间的电阻值,
  分别记作RAB、RAC、RBC,再经计算就可求出接地体A的接地电阻值。
  由于接地电阻指的是接地体与土壤间的接触电阻。
  设A、B、C三者的接地电阻分别为RA、RB、RC。
  再设A与B之间土壤的电阻为RX,因为AC、AB距离相等,可以为A与C之间的土壤电阻也为RX;又因为BC=2AB,所以B与C间的土壤电阻近似为2RX,则:
  Rab=Ra+Rb+RX。。。。。。
  ①Rac=Ra+Rc+RX。。。。。。
  ②Rbc=Rb+Rc+2RX。。。。。。
  ③将①+②—③即得:RA=(RAB+RAC—RBC)/2。。。。。。④
  ④式即为接地电阻的计算公式。
  实测例子:今测得某接地体的数据如下:Rab=8.4Ω,Rac=9.3Ω,Rbc=10.5Ω。则:
  RA=(8.4+9.3—10.5)/2=3.6(Ω)
  所以,被测接地体A的接地电阻值为3.6Ω。
  值得注意的是:测量前需要将A、B、C三个接地体用砂纸打磨发亮,尽量减少表笔与接地体之间的接触电阻,以减少误差。

,呵呵接地阻抗????
那个是一个很小的电阻值,一般万用表是测量不了的,
、因为万用表的最小分辨率一般就比这个大
你可以选择4位半以上的万用表,
比如费思万用表,
可以查看 费思泰克科技 网站 有专人为您讲解

表笔分别接周转车车体和厂内机器的接地点。
万用表测电阻元件可以,测绝缘阻抗够不准确,因为万用表的供电电池才9V。
要用摇表,摇表是用来测电机绝缘性的。