寻求选择变压器的方法

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/18 07:40:26
我要为个别墅区选个变压器,共计有72套别墅(一套别墅定为10KW) 共计就是720KW ,我见有人选择变压器的方法就是功率乘以功率因数那么就是720*0.8=576 那么我选择630KVA的变压器可以吗 是否还可以小啊
我那小区还有个变压器我不知道什么型号低压断有4个630A的空开 我想请问是不是每个630A的空开都可以负荷300KW左右啊
我那别墅分4排 都采用380V分流 入户为220V 第一排18户距离800M 第2排9户距离600M 3排24户4排20户都 差不是 600M 每排一个空开 我 该选多大的 线啊 如何 计算啊

我见有人选择变压器的方法就是功率乘以功率因数那么就是720*0.8=576 那么我选择630KVA的变压器可以吗 是否还可以小啊

考虑功率因数对变压器容量的影响是有功功率除以功率因数,即720kW/0.8=900kVA.
但考虑到现在系统的功率因数通常都很高(一般在0.9以上),所以变压器的容量应该选择720/0.9=800kVA。

你看到有人对功率乘以0.8,是考虑到负荷的不同时性(不可能72套别墅同时达到最大电量,即使达到如此大的负荷,也不可能长时间持续运行,考虑到变压器通常可承受1.2倍的过负荷达2小时,所以变压器的容量不需要取那么大),并且考虑到供电局的增容费,630kVA的容量应该足够了。如果是干式变压器并且带风冷,用更小的变压器应该也可以(500kVA的干式变压器,风机启动后可超50%的过负荷,不少于2个小时。如果你的别墅是盖在北方,夏季气温不高,且持续时间较短,应该可以。但如果是南方,夏季气温高,且持续时间长,变压器的容量还是取大一点比较好)。

根据所需电压和多大功率来选择

变压器经济运行为75%.每户按3-5KW计算负荷.72*5/0.75=480KVA 选630KVA变压器就够了.

4个630A的空开:他们分别可以过流630A电流.