消防市电与发电机如何自动转换?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 23:08:29
消防工程有两个水泵控制箱,设计是当市电停止时自动转换发电机发电,我买的 是50千瓦潍柴发电机组,该机组没有自动启动功能,如果我想达到上面的 要求,该如何配备主控制箱还有发电机怎么改呢 ??
补充问题:发电机是电子打火的那种,打开钥匙然后一按就 启动了 ,如果改发电机费用大概需要多少?另外控制箱这块怎么办?

在进线配电箱处设置双投开关是最简单的办法,缺点是双投开关体积比较大,外形不好看。另外就是用双电源转换开关,价格贵一点,但比较美观,安全。
  1、最下面是施耐德MT08N断路器
  2、具体要不要按合闸按钮要看电路设计。有的设计是市电失电后延时5秒启动柴油发电机,生涯后开关合闸接地啊负载,市电来电后断开柴油机出口开关,柴油机停机。
  3、最右边的转换开关只是用来进行三相电压监测的,不会对其他回路造成影响。

一定要改控制系统,以及加装一套市发电转换柜。费用大概是6000左右。

一定要改控制系统,以及加装一套市发电转换柜。费用大概是6000左右。

你提出的问题解决的关键是你的发电机组是不是可以不用手动就可以启动,是电打火还是用手摇的那种发电机,如果是电打火用闭锁节点就可以实现了,要是手摇的那种可以用电动机带那就帮不上你了

加装个常闭继电器
继电器线圈接在市电上,开关和机器上的钥匙开关并联。
市电正常的时候继电器开关断开,此时为手动启动。
市电失电后继电器开关接通,启动电流接通,起动机启动,机组启动