三相四线制电度表带电流互感器的接法~

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 14:03:23
一共十个接线端子~
1 4 7 接S1 3 6 9 接S2 2 5 8 接电压线~
可是我不会地 和接零线~~
电流互感器S2不是不许断路吗?
还有表箱怎么接地啊?

是DT862-4 3(6)A的电度表吗?最后一个孔接零线,互感器来的地线串起来后接地。仔细看看DT862接线盒盖后印的接线图。表达得很清楚。

电表箱怎么接地?当然是通过箱内零地排接地啊。你把零线、地线分别接到零排、地排上就成了。总箱里的零地线或墙内的总零地线穿刺引至电表箱内的零、地排上就完了。

并不是十个孔就1 4 7接S1 ,3 6 9 接S2。258接电压。要根据电流互感器的电流方向来接。电流由P1-P2,则147接S1,369接S2,此时S2接地。电流由P2-P1,则147接S2,369接S1,此时S1接地。一般情况下把电流,电压,零线接好就行了,至于表箱接地那就是想办法把他与大地连接起来就行了。还有不是互感器S2不许开路,而是S1与S2之间不准开路,开路有高压!OVER!

三相四线制,一般三相火线标号为L1、L2、L3,地线为N。在接入电流表前接入电流互感器。L1、L2、L3分别接入三只互感器的一侧端L1,一侧端的L2接到负载上。互感器的二侧端,S1接电度表。S2串接后接地。地线N不经过互感器。要注意的是二次端一定要接地。