C40混凝土配合比是否合理?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 20:58:10
C40细石 p.o42.5水泥 (1)水泥380 粉煤灰90 机制砂673 细沙163 5-10细石930 减水剂8.5 水155 (2)C40路面 水155 水泥375 矿渣粉50 粉煤灰50 5-10细石220 5-20碎石780 机制砂616 细砂154 减水剂5.0由于条件问题,只能在这里咨询一下各位专家,以上两个配比是否合理。
凭经验来说,以上两个配比的强度能否达到?工作性是否良好?
(1)砂率大是因为机制砂的细度模数达到了粗砂的标准,所以我选择比较高的砂率。机制砂比较湿,我估计的有5%左右,我是凭以前的经验估计的用水量。减水剂我也不知道属于奈系还是聚羧酸的!只知道大概掺量是1.8!C40路面的我少掺减水剂是想节省成本,而且,路面混凝土坍落度要求在140MM左右。

根据配合比的数据来看,应该没问题。
注意砂的含泥量,这是很重要的。
此外,水泥用量略少一些,所以如果试块强度有问题的话,
可适当提高水泥用量。

配比没问题,强度有保证。工作性根据你的材料可稍作调整。

C40细石 那细沙你是怎么计算出来的,我计算了一下砂率达到47%了,砂率太大了.难以达到强度,打细石混凝土要比普通配合比砂率要少,砂率大概37%到39%的样子,你也可以通过试配来确定砂率和强度。
C40路面 打路面是直卸吗,是直卸的话,砂率还是过大,减水剂少,但是打路面坍落度不能太大,有的160MM-180MM,

我个人觉得C40细石的配比胶凝材料用量可以,关键是砂率太大,用水量也不够。推荐你砂率调到41%,水用175,再算一下容重,在2430-2450差不多,按你的配比强度没保证。
还有,不知道你的外加剂是萘系的还是聚羧酸的,推荐掺量是多少