PHC A 管桩 怎样减少2类桩
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 07:44:59
我们现在在修一个客运专线 正在进行管桩施工
早先我们采用了一个桩机队 操作非常好 他们打出的桩几乎都一类桩 后来种种原因 我们终止了合同
现在我们进场的桩机队换了一批又一批 但是打出的桩几乎都2类桩以下
那么1类桩和2类桩的区别是什么 怎么减少二类桩?
我们现在非常注重桩的质量 现在平均2.5小时一根 一根3节 每次焊接最少焊30—40分钟 焊的非常好 操作也好 但桩的质量还是上不来 这是为什么?大家给点意见。
一打完就立马做动测肯定会有很多二类桩、三类桩
刚施压完成的桩,两端头板之间还未紧密相连,动测声波传递达不到最佳效果
一般打完桩过个十几天,两端头板之间氧化生锈,通过铁锈介质波形传递就非常
顺畅,动测结果大部分就是一类桩了。
像你这样2。5小时一根桩完全没必要,工程进度慢而且效果不佳
你用的管桩是哪种,不同品牌的管桩质量也相差很多。