三台电动机星三角启动电路图

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/04 16:11:24
第一台启动20秒之后第二台启动,第二台30秒之后,第一二台同时停止,且第三台启动。第三台20秒之后单独停止(第三台必须是星三角减压启动,切换时间为5秒)
你把原理简单的说一下,可以的话我再加分。


     M为主接触器,不论在启动还是正常运转是都是接通的。
     S为接触器,为起动时间内星接法短路接触器,把电动机三根尾端线短路。
     R为接触器,为启动之后,把电机绕组首尾连接起来。即U-Z,Y-W,X-V三个绕组的三角形接法。
     T为时间继电器,起动时,比如要让电机在5秒内完成起动进入正常运转状态,就可把时间继电器设定到5秒
     FR为热继电器,串接到主回路,如主回路因电机负载电流过大,缺相等会使热继电器内金属过热,顶开热继电器内的控制触点,达到断开控制回路的目的。