请教家用配电箱的安装

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/07 03:30:43
家里旧房子,三间屋,面积不大,而且是走明线,所以打算自己装一个配电箱,把电线重新走一遍。但是不懂电,请教请教大伙。

先说说我对配电箱的理解:从楼道电表箱里拉一根线到家里,接在配电箱上,然后一个插座连一根电线接在配电箱上就行了,不知道我理解的对不对?

下面是我的用电情况 :

壁挂空调两个,
电热水器一个 (不是即插即热那种),
电视机一个(带影碟机游戏机,用一个插座),
冰箱一个,
洗衣机一个,
电脑一个,
抽油烟机一个(带电烤箱,电磁炉什么的,用一个插座),

下面是我的问题:

1,我得买一个什么规格的配电箱,总功率得有多大(至少能装十个插座,即使同时使用电器也不会跳闸)?

2,怎么选择电线?插座用三股的,照明用两股的,对吗?配电箱上有没有对应三股电线的接头?如果没有,怎么处理地线?

3,听说空调电线得用四平方的铜芯线,四平方是指铜芯的横截面还是整根电线,带胶皮的横截面?厨房插座用四平方的行吗?我电饭锅抽油烟机用一个插座。

4,墙上装电线的那种细长条白盒子叫什么名字?

5,是不是所有的家用配电箱都带空气开关,漏电器,热保护?买的时候我该怎么跟人说?我不要保险丝那种,也不要带电表的。

6,干这个危险不危险,需要什么工具?

暂时就想起这么多,请教各位。财富值只有50,别嫌少啊。

1、用什么规格的终端盒(就是你所说的配电箱)和你总功率没关系的而是和你的电路的回路数量有关系,终端箱买回来然后你配空气开关(简称空开)和漏电保护器(简称漏保)至于你能用多大的功率要看你进户线的额定电流。一般总线和插座的空开上加装漏保(或者装带漏保的空开)
2、插座的三相分别是左零右相上接地,终端盒上分别有2个接线排一个是零排一个是地排,地线就是接到地排上的,而地排是和楼道电表箱里面的地排相连的。
3、空调需要一根独立的线,就是这个回路只供给空调使用没有别的电器。4平方指的是铜芯的截面积。一般灯头线使用1.5平方线;插座使用2.5平方线;空调使用4平方线。
4、你说的墙上的那是线槽,用来装明线的,现在家里一般排暗线用不着那个。
5、上面说了你买回来只是个终端箱,里面的空开和漏保是要你再去买的,数量根据你回路来决定。买终端箱的时候你只要告诉要多少回路的终端箱就可以了。
6、这个是个技术活,不是电工不要去碰,危险的!!切记!!

配电箱pz30-15位。
插座用线2.5平方,单相三线制,(红色相线,绿色零线,黄绿色接地保护线)
照明用线一般1.5平方,单相三线制,,(红色相线,绿色零线)
配电箱上相线接开关下桩头,零线有汇总的接线柱,接地保护线接接地螺栓。
线的平方指的线径
1.5p的挂机用2.5平方线单独放线就可以了,厨房插座最好多安装几个。
墙上装电线的那种细长条白盒子叫塑料槽板
家用配电箱装个双极漏电保护开关,分装片子开关到各个线路,
这个活需要电工做,它属于强电,要死人的。

不懂别自己干,220V也是能电死人的。
在附近找个做配电箱的厂家给你设计一个,一定要签个技术交底或协议,里面要写清出现电气问题由谁来负责。因为现在好多配电箱厂里面的设计水平也不怎么样,回头设计错了,在文字上玩你,你也受不了。
因为你光写了什么电气,没写出电气的功率,所以没法给你设计 ,你找配电箱厂,他们也会这样说的,而且,你配的线径也跟走线的长度有关,要不然有压降,你还得考虑以后新增别的电器时,开关和线的容量够不够用?你可以把这些都跟设计说说。

1.30安足够了,不是装插座是空开,空调单独用一个,其他电器用