是关于变压器方面的问题。 S11 容量50,高压额定电压10KV,低压额定电压400V。高压额定电流=2.89 实验所得所得数据如下 空载试验 U=400 I=0.768 P=145 负载实验U=469 I=2.875 P=828 温度为31度。 求空载电流,空载损耗,负载75度损耗,75度阻抗?

1.空载电流
变压器的低压侧额度电流=50/0.4/1.732=72.2A
空载电流(%)=0.768/72.2=1%

2.空载损耗
145W

3.负载损耗
温度折算系数=(235+75)/(235+31)=1.165
负载损耗(参考温度75摄氏度)=828×1.165=968W

4.阻抗电压
变压器高压侧额度电流=50/1.732/10=2.8868A
折算到变压器高压侧额度电流时的电压:2.8868/2.875×469=470.9
阻抗电压(%)=470.9/10000=4.7%

按相关国标50kVA变压器的阻抗为4%,但你的实测值超过了4.7%(标准值应该为4.5%),是特殊设计吗?

空载电流,I=0.768A。
空载损耗,P=145W。
负载75度损耗,P31=828W P75=P31(235+75)/(235+31)=828×310/266=965W。
75度阻抗U75=√{ur^2+[ua×(235+75)/(235+31)]^2},
其中ua、ur为31°C时测得的短路电压的有功分量和无功分量,ua=P31/√3Ie,ur=√(ud^2-ua^2),额定电流Ie=2.89A。ua=828/(√3×2.89)=165V,ur=√[469^2-165^2]=√(220000-27225)=439V,U75=√{439^2+[165×(235+75)/(235+31)]^2}=√(192721+36977)=479V,△U75%=U75/Ue×100%=479/10000×100%=4.79%。